Kedves szigetelők!

Mint önkéntes energetikai tanúsító és építész éppen most dolgozom többekkel egy számításon, ahol egy négy lakásos wekerlei ház egyik lakását vesézzük ki. Persze jó lenne mindenféle lakással foglalkozni, hiszen minden lakás más arányban tartalmaz különböző felületeket. Előbb utóbb sort is kerítünk rá. Addig azonban ez a számítás segít majd nekünk eligazodni.

Válaszul a felvetődött kérdésekre elöljáróban azonban számítások nélkül is el tudom mondani a következőket a szakmai tapasztalataimra alapozva:

a lépcsőházi harántfalak csak egy sor tégla vastagok (29 cm). A lépcsőt tartó faszerkezet kb. 8 cm széles. Így egy 6 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés elvileg a járófelület szűkítése nélkül elhelyezhető. PS az éghetősége miatt nem. Ez a 6 cm már elég ahhoz, hogy ne penészedjen a fal belső oldala. Hőtechnikailag is számít egy kicsit, de csodát ne várjunk a fűtésszámlánál.
A falak külső hőszigetelése egyes esetekben műemléki szempontból is aggályos, más esetekben pedig a szomszédok korlátai miatt nem lehetséges. Egy 12 lakásos ház közrefogott lakásánál pedig nem is a legszámottevőbb felület. A falak hőszigetelése nélkül is lehet energiát megtakarítani. Amit célszerű elvégezni az a tetősík, vagy padlásfödém 25-30 cm hőszigetelése, a kazán cseréje, és filtrációs veszteség(huzat) csökkentése tömítéssel.

– padlás hőszigetelése: kb. 15% megtakarítás érhető el. Ha már csináljuk, min. 25 cm de inkább 30 cm vastagságban. Jó az olcsó üveggyapot is, de érdemes tudni, hogy a nagyon könnyű anyagok hajlamosak idővel összeesni. A hőszigetelés közé hossz- majd rá keresztirányban fatartókat tehetünk, amire hézagosan OSB lapokat téve járható marad a padlás. A hőszigetelés és a belső tér között valahol párazáró fóliát kell beépíteni, valóban légzáró módon. A szerkezet felfelé ki tud szellőzni. Ha PS táblát teszünk rá, ez a lehetőség megszűnik, és elképzelhető, hogy a faszerkezet károsodik. Lehetőség van még üveggyapot helyett szórt cellulózszigetelést használni. (Ennek a költségeit sajnos nem ismerem. Aki Wekerlén tud ilyenről, kérem szóljon.)
– kazáncsere: padló- vagy felületfűtés esetén egy 10-15 éves kazánt már érdemes kondenzációs kazánra cserélni. A parapetkonvektoros rendszerek átalakítása nagyobb beruházást igényel, viszont a melegvizet is elő lehet állítani az új kazánnal. A felületfűtés pedig kellemesebb komfortérzetet ad alacsonyabb belső hőmérséklet esetén is.
– a filtrációs veszteség csökkentése legegyszerűbben a meglévő ablakaink utólagos tömítésével érhető el. Jó állapotú ablak esetében ennek a módszernek csak egy alternatívája van, a belső ablakszárny cseréje. Persze bukó-nyíló egy nagy üveg ablakunk akkor sem lesz. Megmarad azonban az eredeti műemléki ablak. Ha jól záró ablakokat cserélünk hőszigetelő üvegezésű újakra, akkor csak azt a kis ablakfelületet javítottuk fel. Ha \”huzatos\” volt az ablak, jelentősen (ezt csak saccolni tudom kb. 15%-kal)kell csökkenjen a fűtési költség. Ráadásul az ablakok sarkainál előfordulhat penészesedés, amit csak hőszigeteléssel szüntethetünk meg.
A Zöld Hajtás klub tréningeket is tart, ahol meg lehet tanulni, hogyan szigeteljük saját magunk az ablakainkat. Fontos tudni, hogy jól sikerült szigetelés esetén gondoskodnunk kell a frisslevegő utánpótlásról. Ez lehet szellőztetés,vagy beépített szellőzőrés (pl.: Aereco). Ha nincs szellőzetetés, feldúsul a pára, és penészedni fognak a falak. Ahol nyílt égésterű készülék (kandalló, gáztűzhely, kéménybe kötött konvektor) van, ott méretezni kell a szellőzőrést.
Fejlettebb megoldás a hővisszanyerős szellőzőgép. Ez egy 57 m2-es wekerlei lakásba kb. 800.000 Ft-os beruházás. Ha az évi 200.000 Ft-os fűtési költséget ez 30%-kal csökkenti, még akkor is több, mint 10 év a megtérülés.
Fentiekhez hozzátartozik még, hogy az igényeink mérséklése is csökkentő tényező. 22°C helyett tartsunk 20°C-ot télen.