Laczfy köz

#6204
Nagy Attila
Felhasználó

Kedves Andrea!

Hivatalból egyikünk sem jár ki, de amennyiben megbízol egy szakértéssel szívesen kimegyek, vagy bármelyik wekerlei építész kollégám is valószínűleg.
A konkrét kérdésére vonatkozóan a penész és a süllyedés kérdést szét kell választani. Mindkettőnek fel kell tárni a kiváltó okát!
A süllyedés a macerásabb, mert valószínűleg nem lehet megúszni az alapfeltárást, hacsak nem egyértelműen egy korábbi (vagy még most is tartó) csőtörésből származó kimosódás és altalaj roskadás okozza. Megoldásra vonatkozó beavatkozás is csak a pontos diagnózis után javasolható, ahogy már múltkor is írtam. A penészesedést is célszerű figyelni, hogy hogyan változik. Sajnos a konvektoros fűtés a penészesedés szempontjából nem(sem) ideális megoldás, mindazonáltal nem az a penészesedés kiváltó oka. Penész attól alakul ki a szerkezeteken, hogy a levegőben lévő pára eléri a telítettségi szintet, ami aztán a hideg felületen víz formájában kicsapódik és elindul a gombásodási folyamat, ami aztán már a gombatenyészet növekedésével terjed. Tehát a megoldás, hogy ebbe az összefüggő rendszerbe beavatkozzunk többféle lehet ahogy már írtam. Csökkenteni kell a relatív páratartalmat, vagy növelni a helyiség hőmérsékletét, mert abban nagyobb páranyomás is lehet a kicsapódás veszélye nélkül, illetve a már múltkor említett határoló szerkezetek felületi hőmérsékletének emelése. Egyedül ez utóbbira megoldás az utólagos hőszigetelés. Nem akarom lebecsülni ennek jelentőségét, hiszen a szerkezetek hőszigetelőképességének növelése más szempontokból is fontos, de kiolvasható az előzőekből, hogy nem ez az egyetlen lehetőség!
Üdvözlettel: Nagy Attila 06 20 9419390